    包鋼加固:粘鋼加固質量提高綜合檢驗驗收三條

    包鋼加固:粘鋼加固質量提高綜合檢驗驗收三條
    包鋼加固:粘鋼加固質量提高綜合檢驗驗收三條
    更多資料:http://www.348205.com

    粘鋼加固施工完成后,為了保證工程質量,應對其進行綜合檢驗驗收,具體包括以下幾個方面:

    包鋼加固:粘鋼加固外觀檢驗

    (1)加固設計圖紙是施工的科學依據,完工后應對照圖紙逐一校對粘貼位置、粘貼鋼板箍板的尺寸、數量等。

    (2)查看粘結狀況,如膠層是否均勻,有無局部過厚過薄,甚至缺膠的情況。一般粘鋼膠的厚度應在2.5±0.5mm之間。注意,應檢測膠層較厚和較薄處數處并測量。

    粘碳纖維加固

    粘貼質量檢驗

    (1)錘擊檢查法。

    錘擊檢查法是最簡便易行的方法,但易受人為因素的影響。因此,為了提高可信性,對重要結構的錘擊檢查,可由檢測機構派出兩組人員,各自獨立的進行檢測,然后取平均值作為檢測結果。有效粘貼面積不應小于總粘貼面積的95%。

    (2)加載法。

    對于重大工程,為真實的檢測粘鋼加固的效果,可抽樣進行荷載試驗,一般僅作標準使用荷載試驗,即將卸去的荷載重新全部加上,其結構的變形和裂縫開展應滿足設計與使用要求。
    包鋼加固:粘鋼加固質量提高綜合檢驗驗收三條

    (3)應力應變測試法。

    對于使用此法的重要構件與建筑,即在鋼筋、鋼板或混凝土事先埋入應力應變傳感器,對加固前后的空載、加荷等情況測出其應力應變結果,以檢驗其加固效果。

    現場正拉粘結實驗

    結構膠粘劑粘貼鋼板與基材混凝土的正拉粘結強度檢驗,主要是用于綜合評估膠液的固化質量、鋼板粘合面處理效果、膠粘劑與鋼板及基材混凝土的粘結強度,因而非常重要。

    同時應指出的是,粘鋼加固工程的這個檢驗項目,在一定程度上還屬于間接的檢驗方法。因為它只能在加固部位的附近重新粘貼鋼板鋼板進行檢驗,而無法在受力鋼板上直接抽樣。

    在這種情況下,必須從打磨鋼板、打毛混凝土、清理界面到涂刷膠液、加壓養護整個過程都要做到檢驗用鋼板與受力鋼板同條件操作,不得改變檢驗用鋼板的粘貼工藝,以避免檢驗失真。